Guten Tag
Ich kämpfe aktuell mit dem Problem, dass wenn ich mein Projekt auf die Wago einspielen möchte eine Fehlermeldung erscheint (Siehe Anhang).
Fehlermeldung:
Anzahl der Daten ist zu gross für die Steuerung!
Im Einsatz ist Codesys 2.3 und ein Wago 750-841
Gruss und Dank
saku
[gelöscht durch Administrator]
hallo
die frage ist, ist das projekt wirklich so gross, oder gibt es hier bei ein problem
das einfachste wäre wenn du dein projekt online stellst, damit man es prüfen kann
Nun das Projekt ist schon relativ gross, was jedoch vorallem mit denn eingebundenen Bibliotheken zu tun hat.
Gibt es keine Einstellungen damit vom Projekt mehr Speicher verwendet werden kann.
Denn auf der Wago SPS ist eigentlich genügend Platz vorhanden.
Gruss saku
Am beste dass project kleiner machen.
ungebrauchte libs webnemen zbs
anders ist auch die zycluszeit von die Wago zu langszam.
bei mir hat bisher unter wago der weg geholfen: anzahl der bausteine unter zielsystem erhöhen, damit kann dann übersetzt werden. Nach dem erfolgreichen Übersetzen auf Projekt->Optionen>Übersetzungsoptionen den Button Objekte ausschließen.. und dann unbenutzte ausschließen anwählen.
Danach die bausteinanzahl unter Zielsystem wieder auf den Standardwert setzen, dann sollte das ganze klappen.