Hallo,
ich teste gearde den Ctrl_PI Baustein und glaube das es einen Fehler im FT_PIWL gibt.
Wenn ich für die Rauschunterdrückung SUP einen Werte eintrage und das System vom Regler in den Toleranzbereich eingeregelt wird, wird die Regeldifferenz zu Null gesetze aber der Regler gibt immer noch einen Ausgangswert aus.
i := (IN + in_last) * 5.0E-7 * KI * tc + i;
Das Problem ist das der I-Anteil bei erreichen der Toleranz nicht zu Null gesetzt wird und so "i" immer eine Wert behält.
Vielleicht ist das schon jemand aufgefallen und kann es bestätigen.
Gruß,
mde
ja die soll auch ein wert behalten, das ist die statische abweichung. aber die andert sich dan nicht mehr, also die ausgang bleibt damit stabil innerhalb die toleranzbereich.