Hallo,
sitze gerade an der Einbindung von dimm_i und habe Probleme mit der Kinderzimmer Funktion
Beim dimm_i sollte bei langem Tastersignal immer von 1 hochgedimmt werden, wenn der Ausgang voher aus war.
Das ist bei mir nicht der Fall. Statt dessen wird (wenn der Ausgangswert >128 ist) der Ausgangswert erhöht.(Fehler?!)
Ist der Ausgangswert <=128 wird OUT := 1 und der wert erhöht.(Verhalten wie gewünscht!)
Wo kann man ändern das auch bei Werten>128 das Dimmen bei langem Tastendruck ab 1 beginnt?
Code aus DIMM_I
ZitatELSIF decode.TP_LONG THEN
IF NOT Q THEN
IF SOFT_DIMM THEN
OUT := 1;
dir := TRUE;
ELSE
Grüsse Torsten