Hallo
nach dem einbinden der Lib in twincat bekomme ich beim übersetzen diese fehlermeldung
Fehler 1 Die Bibliothek 'Standard, 3.3.0.10 (System)' konnte nicht geöffnet werden. (Grund: Die Bibliothek 'Standard, 3.3.0.10 (System)' ist nicht installiert.) [basic, 3.31 (oscat)] Bibliotheksverwalter 0 0
googel sagt :
Man muss in der OSCAT-Bibliothek die Standard-Bibliothek entfernen und stattdessen einen Platzhalter einfügen. Im TwinCAT-Projekt, das die OSCAT-Lib verwendet, kann man den Platzhalter dann auf Tc2_Standard verweisen. (ref http://www.sps-forum.de/codesys-und-iec61131/71452-twincat-3-1-und-oscat-3-3-1-a.html)
trotz einiger versuche habe ich wohl "nicht den richtigen knopf" gefunden
vielleicht könnte mir jemand auf die kürze erklären wie ich das hinbekommen
vielen dank und verzweifelte grüße
chris
ich
Do you got any solution on this ?
I do have same problem. Can not use Oscat Network and also problem with Basic.
any help will be appreciated !
ST
Hier die Schritte für das einfügen der Libs:
1) Rechts klick aufs Projekt im Projektmappen explorer
2)Vorhandenes Element hinzufügen
- Jetzt wird die Lib geladen
3) Rechts klick auf References und die benötigten Libs auswählen
- Bei Basic: Tc2_Standard
- Bei Building und Network: BASIC
3) Danach einfach "Save as Lib and install "
- ggf. muss eine Version, Name und Company angegeben werden
4) Fetig !!!
Could somebody be kind to explain me how to load Oscat libraries in Twincat 3
Thank you
Anyone managed to integrate Oscat Basic 3.33 into Twincat 3?
Not possible to import the .lib file 3.33 from download site.
Hallo KL.Feigling,
kannst du es evtl. für einen Noob genauer beschreiben?
Wäre dir übelst dankbar, bekomme es einfach nicht gebacken.
Danke dir.
Grüße
Hallo zusammen,
ich würde gern die OSCAT Lib einbinden.
Dazu habe ich die Libs von
http://www.oscat.de/component/jdownl...basic-333.html
http://www.oscat.de/component/jdownl...lding-100.html
heruntergeladen.
Wenn ich diese dann über den Library Repository installieren möchte bekomme ich die Fehlermeldung:
Data at the root level is invailed. Line 1, position1.
Habe ich für TwinCat3 die falsche Datei ausgewählt oder könnte mir jemand kurz erklären wie ich die Lib. einbinde?
Grüße
Stefan
Hallo Stefan,
ich kann deine Links leider nicht öffnen, daher nur Vermutungen:
Die Codesys / TwinCAT 2 Bibliotheken müssen erst nach TwinCAT 3 Bibliothek umgewandelt werden. Lege mal ein neues Projekt an, dann machst du eine neue PLC Station dort hinein und dann über Add => Existing Item (auf Deutsch glaube ich Hinzufügen => vorhandenes Element), änderst die Dateiendung auf lib und wählst anschließend die OSCAT Bilbiothek aus.
So habe ich das glaube ich damals gemacht. Anschließend kannst du diese zu einer "neuen" Bibliothek zusammenstellen.
Viele Grüße
Hallo Chris,
danke für die Rückmeldung.
Hat funktioniert :)
Grüße
Stefan
Kann das jemand genauer erklären?
Bei mir funktioniert das so nicht?
Gruß
I modified the library for Twincat 3.1 ;)
Massimo
[gelöscht durch Administrator]