Hallo ich habe ein Problem bei der Skalierung des Modul AIN1.
Ich verwende Eingangsmodule von Micro Innovation XN-2AI-I(0/4...20mA) die haben eine Auflösung von
15Bit + Vorzeichen (Bit16) also bei 4 mA = 6552 und bei 20mA=32767.
Das Modul AIN1 funktioniert soweit und die Skalierung stimmt auch , wenn ich aber bei dem Parameter code_min den Wert von 6552 eintrage
verschiebt sich die Skalierung nach oben.
z.b. out_min=-2.5 , out_max=10.0 , code_min=0 , code_max=32767 bei dieser Einstellung ist die Skalierung in Ordnung.
wenn ich aber out_min=-2.5 , out_max=10.0 , code_min=6552 , code_max=32767 eintrage um einen Overflow zu erkennen wird der Ausgang
auf 13.124 gesetzt wenn ich am Eingang 32767 eintrage . Ich denke das ist nicht ganz korrekt , oder ?
Wer kann mir weiterhelfen? Danke schon mal vorweg.
::)
Den Fehler konnten wir nachvollziehen und in der nächsten release wird es korrigiert sein.
Frage Ist schon ein neues Release in Aussicht? ;)
ja in 1 - 2 wochen