Hallo
Ich habe bei dem Bausteineingang für den String folgenden Syntax verwendet:
P#DB1.DBX5.0 BYTE 5 bzw. "DB1_test".Ist_temp
Bei beiden meckert aber Step7 und nimmt die Eingabe nicht an.
Wie lautet der genaue Syntax dafür?
MfG
computerpap
Hallo,
der String für FLT hat eine länge von 20 Zeichen, hier für werden 22 Byte benötigt.
P#DB1.DBX5.0 BYTE 22 oder "DB1_test".Ist_temp
wobei letzeres "Ist_temp" ein String[20] sein muss.
Gruss Daniel
Hallo
Wie genau muß der String der Gleitpunktzahl aussehen?
Im Moment wird der String der Realzahl so dargestellt:
+v.nnnnnnnE+xx
Vorzeichen, 1xVorkommastelle, 7x Nachkommastelle, 2Exponentenstellen
Also 14 Stellen insgesamt
Wie sind aber die 20 Zeichen nach der Umwandlung aufgeteilt?
MfG
computerpap