Hi,
ich habe ein Durchschnittstemperatur als REAL.
Je nach Wert sollen verschiedene Dinge passieren.
Klar mux_2 kann BOOL schalten.
Aber wenn ich einen BYTE Wert haben will?
Konkret:
Außentemperatur < 20 dann Byte = 15
Außentemperatur >20 und < 25 dann Byte = 13
Außentemperatur > 25 dann Byte = 11
Damit soll der Modus von timer_2 umschalten und dann meinen Rasen bewässern :-)
Oder kann ich den timer_2 nicht so umschalten?
Danke
Martin
den mode eingang von timer_2 kannst du natürlich im betrieb umschalten.
ansonsten sind das was du benötigst einfache statements
if at < 20 then mode := ??;
elsif at < 25 then mode := ??
elsif ....
end_if
damit kannst du alles machen was du hier benötigst