OSCAT Forum

oscat.lib => Bestehende Module / Existing Modules => Thema gestartet von: Dorfmeister in 27. Juli 2009, 17:37:30

Titel: Heat_Meter
Beitrag von: Dorfmeister in 27. Juli 2009, 17:37:30
Müsste es eigentlich

(* calculate the current consumption *)
IF (tx - last >= TIME_TO_DWORD(AVG_TIME)) AND (avg_time > T#0s) THEN
   last := tx;
   C := (Y - Y_last) /(3.6 *DWORD_TO_REAL(TIME_TO_DWORD(AVG_TIME)));
   Y_last := Y;
END_IF;

heissen?
Titel: Re: Heat_Meter
Beitrag von: hugo in 27. Juli 2009, 17:38:20
sollte auch bereits in der 310 drin sein, werde es aber nochmals prüfen

danke
Titel: Re: Heat_Meter
Beitrag von: hugo in 27. Juli 2009, 17:56:01
die formel stimmt, allerdings sind es MJ/h und nicht wie im Manual angegeben Joule / Stunde
die formel wird geändert das Joule / H rauskommt
Titel: Re: Heat_Meter
Beitrag von: Dorfmeister in 31. Juli 2009, 13:40:23
Hallo,

erstmal vielen Dank für die neue Lib. Hast natürlich recht, die 3.6E12 erscheinen mir aber dennoch etwas viel. Meiner Ansicht nach müssten es 3.6E6 sein.


Titel: Re: Heat_Meter
Beitrag von: hugo in 31. Juli 2009, 13:43:45
ja da hast du wohl leider recht
leider weil gerade gestern abend das release 3.10 raus ging
da müssen wir wohl bald eine 3.11 bringen