Hallo
Ich möchte gerne den "CTRL_IN" Baustein aus "oscat.lib 3.10 TwinCAT / CoDeSys 2.3" verwenden.
Wenn ich ihn unter "Objekte vom Übersetzen einschließe" bekomme ich schon die Fehlermeldung.
Fehler 4001: CTRL_IN(2): Variable "DEAD_ZONE" nicht deklariert.
Fehler 4250: CTRL_IN(2): Kein korrekter Anfang füreine "ST" Anweisung.
Codesys 2.3.9.7 von Wago
Was kann ich machen.
Gruß NetFritz
ctrl_in benutzt es weiteres modul aus der library, deab_zone.
du musst entweder beide module einbinden oder gleich die ganze library mounten
Hallo
dead_zone eingebunden alles ok.
die ganze library mounten, geht so nicht bekomme ein haufen Fehlermeldungen
Danke
OSCAT ist klasse.
Gruß NetFritz
welche fehlermeldungen bekommst du denn?
das sollte nicht sein
Hallo
Wegen den Fehlermeldungen werde ich beim nächsten version von oscat melden.
Gruß NetFritz
wenn dir fehlermeldungen bekannt sind bitte gleich posten damit wir möglichst vieles im nächsten release bereits beheben können
danke
Hallo
Habe mal bei einen alten Projekt alle übersetzt (ohne Fehler ),
und dann unter Übersetzungsoption Objekte ausschließen den Haken Nicht übersetzen für Oscat3.10 enfernt.
Gruß NetFritz
[gelöscht durch Administrator]