-Menü

Beiträge anzeigen

Dieser Abschnitt erlaubt es Ihnen, alle Beiträge anzusehen, die von diesem Mitglied geschrieben wurden. Beachten Sie, dass Sie nur Beiträge sehen können, die in Teilen des Forums geschrieben wurden, auf die Sie aktuell Zugriff haben.

Beiträge anzeigen-Menü

Beiträge - Karei

#1
BECKHOFF / Netzwerkvariablen
24. März 2015, 18:28:59
Ich möchte den Baustein NET_VAR_CONTROL benutzen. Wie kann ich die IP Adresse in DWORD Format unter REMOTE_IP4 eingeben? DWORD erkennt keine Punkte.
#2
SPS-Hardware / Re:Beckhoff KL2722
19. Mai 2010, 18:14:56
Hallo WU FU
Die Hardwareseitige Verriegelung brauchst du, wenn du Oscat einsetzt, ja gar nicht das erledigen für dich die Blind Bausteine. Die Schaltleistung der KL2602 beträgt 2A, das sollte jedenfalls für deine Storen reichen.
Wie es mit dem Nachrüsten von Endschaltern aussieht musst du deinen Storenlieferant fragen.
#3
SPS-Hardware / Re:Beckhoff KL2722
18. Mai 2010, 17:24:30
Hallo WU FU
du könntest die Klemmen KL2602 benutzen mit Relaiskontakten,
besser wäre jedoch wenn du deine Storen mit Hardwareendschalter ausrüsten könntest, frag doch mal dein Storenlieferant
#4
SPS-Hardware / Re:Beckhoff KL2722
17. Mai 2010, 17:56:23
Hallo WU FU
Ich setze bei mir die Klemme KL2722 problemlos ein,
jedoch haben meine Storenmotoren fixe mechanische Endschalter die ich auch anfahre.
Dein Problem liegt darin das die KL2722, 2 Triac/230V Ausgänge besitzt die nicht potentialgetrennt sind.
#5
versuchs mal unter www.leumann.ch

[gelöscht durch Administrator]
#6
Hallo zusammen
ich bin sehr interessiert an der Markisensteuerung die ihr mit Blindcontrol S realisieren wollt.
Ich habe mir mit Easy Soft Codesis ein Programm zusammengestellt mit den Bausteinen aus der Beta305/7
da ich noch keine Hardware habe, habe ich die Steuerung auf dem PC laufen.
Ich habe so ein Problem festgestellt welches kurz vor 16.00 Uhr (UTC) auftritt, bis zu diesem Zeitpunkt funktioniert die Steuerung problemlos, doch dann stürzt der PC ab, kann mir jemand erklären wieso?

[gelöscht durch Administrator]
#7
Ich habe den Fehler gefunden der Datumseingang springt beim Systemstart auf 1970 und überschreibt mir das Datum, ich habe nun die Datumsvariable über den Vergleich kleiner gleich aufgetrennt und jetzt funktionierts einwandfrei
#8
In der BX8000 kann ich einen Merkerbereich selber Festlegen ich habe Die Variablen von METER_STAT zu IN OUTPUT Variablen
gemacht und dann global neue Variablen erzeugt die in meinem pesistenten Merkerbereich liegen, jetzt beiben die Daten auch wirklich erhalten jedoch beim Wiederanlauf werden die Daten in Last Year, Last Month, Last Week und Last Day geschrieben was bei einem Stromunterbruch nicht so toll ist
#9
Hallo zusammen
Ich habe mit METER, METER_STAT, und TIMER_P4 einen Energiezähler für meine Elektrobodenheizung mit einer BX8000 von Beckhoff programmiert und es funktioniert richtig bis zum nächsten Stromausfall da werden alle Daten gelöscht, auch die Schaltzeit des TIMER_P4 gehen verloren, wie kann ich einerseits den Struct TIMER_EVENT persistent machen und andererseits
die RETAIN Daten von METER und METER_STAT persistent machen
#10
hey das ist eine tolle Sache, die Zykluszeit eingestellt und schon funktionierts!
Merci
#11
Sorry
ich habe mich wohl falsch ausgedrückt.
am blind_controller schwingt der Ausgang MU und MD
der sun eingang am blind_shade ist auf true, deshalb ist der s_IN Status am blindcontroller 151 während den Sonnenstunden
#12
Hallo zusammen
Ich habe meinen Wintergarten mit der Jalousiesteuerung betrieben, ist wirklich eine tollt Sache.
Ich stelle nun fest, das der Blind_Controler bei Sonnenschein zu schwingen beginnt.
Der Status an S_IN ist gleich 151, der Wert an pi=0, der Wert an ai=z.B.161, so schwingt der Blind_Controller manchmal bis zu 5Min. zwischen UP und DN.
Ich habe nun mit dem Eingang sens versucht das schwingwn zu unterdrücken, doch keine Wirkung.
Kann mir jemand weiter Helfen?
Gruss Karei