Guten Morgen

Danke euch beiden für eure Beispiele. Ich werde die nächsten Tage einmal mit beiden Lösungen arbeiten. Ich denke mal das ich damit auf jeden Fall weiter komme. Werde dann eine kurze Rückmeldung geben.

Thomas
#2
Guten Morgen

Folgendes habe ich vor:

Steuerung eines Abluftventilators über FU 4-20mA in Abhängigkeit von der Raumtemperatur (kälter = langsamer). Zusätzlich soll in den Sommermonaten die Solltemperatur der Außentemperatur angepasst werden. (Ein Sollwert für den Raum von 22°C macht bei einer Außentemperatur von 30°C keinen Sinn, wenn zur Kühlung nur Außenluft zu Verfügung steht).

Mit dem verschieben des Sollwertes sollte es ja reichen wenn man ab z.B. 20°C Außen anfängt auf den Sollwert etwas auf zu summieren.

Nur bei dem Regler weiß ich gerade nicht welcher Baustein für mich der ideale ist.

Vielen dank für eure Hilfe
Thomas
#3
SPS-Programmierung / Re: Wago 750-881 Writepi
27. Februar 2013, 07:36:26
Guten Morgen

Eine Nacht drüber schlafen hilft manchmal  :)

Also, man sollte natürlich einen Merker nehmen der von keinen anderen Baustein gesetzt wird. (Hatte noch eine kleine Leiche im Code rum liegen)

Zitathttp://192.168.3.100/WRITEPI?ADR1=MX150.1&VALUE1=1&FORMAT1=%x
Funktioniert.

Die Rückgabe, was nach einer Fehlermeldung aussieht, kann man scheinbar ignorieren, der Merker wird trotzdem gesetzt.
#4
SPS-Programmierung / Wago 750-881 Writepi
26. Februar 2013, 16:58:28
Hallo

Ich versuche gerade verzweifelt in eine Wago 750-881 Variablen zu setzen über den Webzugriff.
Leider bekomme ich immer folgende Meldung.
ZitatError in Referer-URL

Die URL die ich aufrufe lautet
Zitathttp://192.168.3.100/WRITEPI?ADR1=MX150.1&VALUE1=1&FORMAT1=%d

Ich werde im Browser auch nach Benutzernamen und Kennwort gefragt, was ich dort dann auch eingebe. Ich habe erst gedacht, das die Firewall zwischen den beiden Netzen Probleme macht, ist aber nicht ausschlaggebend. Wenn ich meinen Laptop in das selbe Subnetz setze bekomme ich die selbe Meldung. Ich habe es mit Chrome und dem IE versucht.

Die Variable ist auch über die Globalen Variablen gesetzt.

Leider wahr Google bisher noch nicht mein Freund bei der Fehlersuche.

Ich hoffe mal hier kann mir jemand weiterhelfen, und ich bedanke ich schon einmal für Antworten.
#5
Kurze Rückmeldung von mir

MySQL Baustein macht nun seit zwei Tagen alle 15 Minuten was er soll.

(Kurze Funktionseinsatz
Temperatur als REAL + Temperaturfühler Ort als INT
zur Zeit werden zwei Temperaturfühler in einer Tabelle geloggt alles super)

@pewit: Danke, genau das was ich gesucht habe.
#6
Guten Morgen

Folgende Fehlermeldungen bekomme ich wenn ich die heute morgen geladene Network Lib einbinden möchte.
Ich habe noch keine der Bausteine im Programm eingebunden.

CoDeSys ver. 2.3.9.25
SPS Wago 750-881
Bei den Zielsystemeinstellungen habe ich die max. Bausteine hochgesetzt auf 1500.

Antwort von Peewit:
in der oscat_basic 3.33 wurde beim baustein REAL_TO_STRF der zusätzliche Parameter "D" hinzugefügt
da du aber die oscat_basic 3.32 eingefügt hast, fehlt dieser parameter

Lösung -> lade dir die codesys basic 3.33 herunter und binde diese ein