-Menü

Beiträge anzeigen

Dieser Abschnitt erlaubt es Ihnen, alle Beiträge anzusehen, die von diesem Mitglied geschrieben wurden. Beachten Sie, dass Sie nur Beiträge sehen können, die in Teilen des Forums geschrieben wurden, auf die Sie aktuell Zugriff haben.

Beiträge anzeigen-Menü

Beiträge - andy_hs-ulm

#1
Die Empfangsdaten sind anscheinend immer unterschiedlich lang. Mal reicht der Empfangsbuffer, ein ander mal reicht er nicht. Was ist den bei einer Wago 880 an Empfangsbuffer noch tragbar? Von welchen Faktoren hängt das denn ab, von der Größe des Quellcodes?
#2
Hi,
Ich hab das auch mit einer Zählerklemme von Wago realisiert. Die ist schneller als der Digitale Eingang und daher besser geeignet.
Ich setzt meine Klemme alle zehn Sekunden zurück (abhängig wieviele Impulse bei 200 kmh Windgeschwindigkeit pro 10 Sekunden kommen). Die Anzahl der Impulse schreib ich mir in ein Array (Feldgröße = 6) und werte das alle zehn Sekunden aus. Hier kann ich dann das Maximum raus holen und die Geschwindigkeit wahlweise in m/s errechnen bzw in km/h.
In ST kann ich dir den Code liefern...
#3
Hi,
ich hab das eben auch probiert.
Die Variablen müssen global als konstanten deklariert werden. Somit werden die Variablen in der Bibliothek überschattet und unwirksam.


Var_global constant
(* Yahoo-Wetter *)
NETWORK_BUFFER_LONG_SIZE : UINT := 4095;
NETWORK_BUFFER_SHORT_SIZE : UINT := 1407;
End_var


Ergebnis: Daten empfangen! ::)
#4
Hab den Baustein ebenfalls auf einer Wago750-880 eingebunden. Hatte leider noch keinen Erfolg: error_c = 16#0000FE00, error_t= 16#02
:-\
#5
Hallo,

hab das eben auch probiert. Ich hab noch den V1 - der funktioniert - allerdings würde ich gerne auf V2 umsteigen, bevor V1 abgeschaltet wird.
Wie habt ihr das hinbekommen?
Mir gelingt leider der Umstieg von dem API Key V1 auf V2 nicht. Bei Neuanmeldung wird nur noch ein Trial-Key für 60 Tage angeboten der allerdings nicht mit oben genanntem Link funktioniert.
V2 würde mir mehr Informationsgehalt bieten. Kann ich den V1 Key in einen V2 Key wandeln?

Grüße Andy

[gelöscht durch Administrator]
#6
Codesys 2 / Re: Error_C bei Yahoo Weather
01. April 2016, 17:18:57
Herzlichen Dank!!

Das ging ja schneller als erlaubt  ;D

Vielen Dank für die turboschnelle Ergänzung!
#7
Codesys 2 / Re: Error_C bei Yahoo Weather
30. März 2016, 09:58:31
Hallo,

ich hab seit Anfang der Woche selbiges Problem. Yahoo Weather lief seit Ende 2012 tadellos. Nun erhalte ich keine Daten mehr und der Fehler Error_t =2 und Error_c = 252.  :-[
Was bedeuten den die Fehler bzw. wo kann ich den dazu eine Beschreibung finden?
Vielen Dank vorab.
Andy
#8
Hallo,
Programmiert wird eine Wago 750-880 mit codesys 2.3.9.35; aufgrund der hohen Anzahl von Bausteinen wurde die Funktion unbenutzte Objekte ausschließen gewählt; Bei Projekten in der Vergangenheit hat das mit Smtp_Client - Verwendung auch funktioniert.
In diesem Projekt findet Smtp_client, World_weather und SUN_Time Anwendung, wodurch die oscat_basic 333 und die oscat network 121 hf1 eingefügt wurde.
Nach dem Übersetzen erscheint folgender Fehler: Unbekannter Typ 'array [1..MB_MAX_JOBS] of typMB_JOB'
leider kann ich per suche nicht finden, wo das anwendung finden soll??
Vielen Dank für die Unterstüzung.

Grüße, Andy
#9
bei mir hat bisher unter wago der weg geholfen: anzahl der bausteine unter zielsystem erhöhen, damit kann dann übersetzt werden. Nach dem erfolgreichen Übersetzen auf Projekt->Optionen>Übersetzungsoptionen den Button Objekte ausschließen.. und dann unbenutzte ausschließen anwählen.
Danach die bausteinanzahl unter Zielsystem wieder auf den Standardwert setzen, dann sollte das ganze klappen.
#10
Hallo,

ich suche Momentan einen Baustein mit dem ich mit einem WAGO RS 485 Interface und einem 750-880 controller Parameter über das USS-Protokoll eines Wechselrichters auslesen kann. Leider bietet mir der Wechselrichter keine andere Möglichkeit die Daten auszulesen. Es handelt sich um einen REFUsol 100k.
Hat jemand einen fertigen Baustein, ähnlich wie für MODBUS Rtu?
Mach gerade meine Abschlußarbeit an ner Solarüberwachung und hab mit Bussystemen bisher noch nicht viel gemacht.
Programmiert wird eine Wago 750-880 mit codesys 2.3.9.35
Vielen Dank für die Unterstüzung.

Grüße, Andy