#1
So, habe mir nun was eigenes gebaut. Werde das heute Abend noch ein wenig verfeinern und kann es bei Bedarf gerne zur Verfügung stellen.
Ansonsten kann dieser Fred geschlossen werden.
#2
Hallo zusammen,

ich stelle gerade unsere Rollladen von manuellen Tastern die durch eine Wago "durchgeschleift" sind, auf Hand- und Automatiksteuerung um.
Ich möchte erreichen, dass beim Drücken eines Tasters < 2sec. der Rolladen im Handbetrieb läuft. Also wirklich nur so lange, wie der Taster gedrückt ist (Tip-Betrieb).
Wird der Taster > 2sec. gedrückt, so soll der komplette Fahrtweg gemacht werden.

So weit die Anforderungen.
BLIND_CONTROL_S ist hierfür nur die Ausführung, mein Problem scheint mit dem BLIND_INPUT zu sein.
Irgendwie schaffe ich es nicht, meine Anforderung in allen Belangen umzusetzen. Ich habe das Gefühl, dass der Input-Baustein nicht beim Fahren auf eine Änderung von Hand- in Automatikbetrieb reagiert.

Hat jemand eine Idee, wie ich meine Anforderung mit dem Tasten umsetzen könnte?