#1
Hallo zusammen,

Wie kann ich aufgrund vom Monats- oder beim Jahreswechsel eine Trigger auslösen?
Danke für die Tipps, stehe da auf dem Schlauch...   :(

Freundliche Grüsse
Marsupilami
#2
Habe mir das nochmals angeschaut, hier die Aufklärung:

Integrationsbeiwert K= 1/s somit kann mit der Konstanten 1/3600 = 2.7777777777777777E-4 in Sekunden gezählt werden
Im Integrator -> Fläche eines Dreiecks = a*b*0.5  -> Systemzeit tx in ms -> 0.5*1000ms = 0.5E-3

Gruss Marsupilami
#3
Hallo zusammen,

Kann mir jemand erklären wofür im FLOW_METER der Integrationsbeiwert (Int1.K) auf 2.7777777777777777E-4 gesetzt ist?

Ich danke Euch für die Unterstützung.

Gruss Marsupilami
#4
Sehr geehrtes OSCAT-Forum,

Besteht die Möglichkeit den CTRL_PID Regler um einen Startwert zu erweitern?
Nach dem Reset startet der Regler immer wieder bei 0, was ich änder möchte...z.B. bei +200 starten.

Dachte da an den internen Integrator auf einen Startwert zu setzen.

Danke Euch für die Rückmeldung.