Hallo zusammen,
ich habe gerade den PID-Regler FT_PID_WL in ein neues Projekt eingebunden und habe Probleme entdeckt. (PC Works 6.0, ILC150)
- Nachdem der Ausgang längere Zeit (ein paar Minuten) am oberen Limit (Unten: 0.0, Oben: 90.0) steht, funktioniert der I-Anteil des Reglers nicht mehr. Der Regler verhält sich nur noch wie ein P-Regler, jedoch mit immer unterschiedlichen Parameter. (Je nachdem wie schnell der Eingang verändert wurde)
- Der Ausgang LIM schaltet nicht.
All diese Probleme wurden vor Monaten schon im Forum diskutiert. Könnte es sein das in der aktuellen 3.10 Bibliothek vielleicht ältere Versionen reingerutscht sind?
Die LIM Funktion hat z.Bsp. nicht die >= Funktion sondern nur die > Funktion - Wie schon vorher als Fehler im Forum diskutiert.
Oder mache ich etwas falsch?
Vielen Dank für Eure Hilfe!