TIA V13 und S1200 / S1500

Begonnen von DOD666, 01. Juni 2014, 20:00:04

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

DOD666

Hallo Leute,

ich habe begonnen die von GKOBLER erstellte Bibliothek für TIA V13 zu nutzen.

Hier meine erfahrungen:

Der "Date and Time" Datentyp wird nicht mehr verwendet.
Ändern auf "DTL" aber Achtung der Datentyp ist nicht mehr 8byte sonder 12 byte groß.
Deswegen habe ich den FC214 SET_ST geändert da sonst das Ergebnis nicht mehr stimmt.

Ich hatte auch Probleme mit dem FB26 CALENDAR_CALC dort stimmte die sunrise, sunset und midday berechnung nicht.
Das stimmte schon in der S7 300 nicht.

Bei diversen Bausteinen stimmte nach dem öffnen die Beschaltung der Inputs nicht mehr da scheint bei Siemens was nicht zu passen.

Ich wollte die Änderungen gerne zurück in die Bibliothek schieben aber das geht nicht hat jemand eine Ahnung wie das geht.

Weiter bin ich noch nicht gekommen.
Ich würde aber weiter meine erkenntnisse hier einstellen.

Falls ich die Bausteine nicht in die Bibliothek bekomme wem kann ich einzelne Bausteine oder dem Baustein als Text schicken um sie zu prüfen und ggf. in OSCAT aufzunehmen.

Scheinbar sollten jetzt auch zwischen S7 Classic und TIA getrennt werden.

MFG


Jens

DOD666

So hab noch ein bisschen getestet.

Resultat in der S1200 gibt es den Datentyp DT (Date and Time) nicht mehr. Ersetzt man alle DT Typen durch DTL passen die berechneten Werte nicht mehr.

Ist es möglich den Datentyp selbst zu erstellen oder müssen speziell für die S1200 die Bausteine auf DTL geändert werden.

Wäre super wenn sich mal einer der Ersteller der Bibliothek dazu aüßern könnte.
Ich würde auch gerne dabei helfen. Wenn ich jetzt die Sache für mich passend mache heißt das ja nicht das es Sinnvoll für die Bibliothek ist.

Danke

Jens

Fomousassimov

I am looking for information about me at all.

DOD666

I don't know you si how shall i tell you something about you?

Please be a little more precise.

Greetings jens