CX1010 und Oscat

Begonnen von lifenec, 13. August 2011, 17:21:24

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 2 Gäste betrachten dieses Thema.

lifenec

hallo ich habe einen cx 1010 und möchte gern die oscat.lip verwenden! hab es in twincat probiert und kriege beim überstzen immer die fehler meldedung 3740 (unbekannter typ)!! oder kann man die oscat.lip nicht in twincat einbinden bzw. keine funktion dort? hab schon hier im forum gesucht aber nicht wirklich was passendens gefunden? also wie kriege ich es hin?

lifenec


martin.k

Hallo

Herzlich Willkommen im Forum.
Du darfst nicht erwarten nach 25 minuten schon eine Antwort zu bekommen. Hier sind nicht so viel Nutzer und nur wenige die dauernd online sind.
Es geht wohl um Beckhoff-Hardware? Geb mal noch ein paar genauere Hinweise.

Gruß
Martin

lifenec

Also ich habe eine Beckhoff CX1010 ein paar Eingangs & Ausgangsklemmen dran (KL1408 & KL2408) sowie ein paar Temperaturenklemmen (KL3202).
Ich möchte nun sehr gern die Oscat.lib verwenden!! Die echt super geführt. Aber wenn ich nun über PLC die lib. laden bzw. übersetzten will wird mir immer gemeldet unbekannter Typ

peewit

hallo

was ist wen du ein völlig neues cx projekt anlegst , und dann einfach nur die oscat.lib als bibliothek einbindest
kompilieren + download  geht ?

und dann verwende irgendeinen baustein aus der oscat.lib im main-programm
kompilieren + download  geht ?



wenn nicht dann mach doch bitte ein paar bildschirm-hardcopy und stelle diese inklusive deinem projekt online


lifenec

also ein neues cx programm angelegt in der bibliothkesverwaltung die oscat basic.lib eingebunden. das übersetzen klappt zwar und ich kann die bausteine auchauswählen aber es kommen trotzdem zwei Fehler mit der Meldung :FEHLER4250 :REAL_TO_FRAC(6) Kein korrekter Anfang für eine ST-Anweisung. Die Oscat_bulidung funktioniert einwandfrei. Und die beckhoff_network.lib geht garnicht. Meldung3740: Unbekannter Typ.


lifenec

Wie kann ich die Fehler beheben? und wie kann ich nun die Network.lib auch zum laufen bringen?

lifenec

Kann mir keiner helfen? ???

peewit

REAL_TO_FRAC(6) Kein korrekter Anfang für eine ST-Anweisung


das sind wahrscheinlich verschachelte kommentare in den bausteinen

probiere mal diese zu erlauben in den setting des projektes