Funktion MULTI_IN FC341 fehlerhaft

Begonnen von Mc_Franky, 03. Dezember 2012, 13:00:50

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 2 Gäste betrachten dieses Thema.

Mc_Franky

Ich habe mir mal einen Heizkreis aufgebaut. Dabei ist mir aufgefallen, das der FC341 nicht korrekt arbeitet. Im Mode=0 soll er Durchschnittswert aller 3 Temperaturen ermittelt werden. Es wird aber nur der Default-Wert ausgegeben. Habe mir dann den FC341 mal angeschaut und einen Fehler festgestellt:

Sprungmarke I012
I012: CLR   
      U     L      0.0      hier müsste U L 2.4 stehen!
      NOT   
      T     LD     6
      SPB   A7d7
      T     LD     6
      SPA   A7d8

Vielleicht könnte sich das mal jemand ansehen...