Hallo,
die Formeln und Daten hatte ich mir schon zusammengesucht, ist evtl. hilfreich.
(Formeln für Wärmemengenbestimmung inkl. Dichtekorrektur und Enthalpiekorrektur, Druck wird von WMZ normalerweise vernachlässigt bzw. mit einem bei normalen Anlagen üblichen Druck angenommen, Volumenmessung erfolgt normalerweise im kalten Zweig, d.h Massenstrom ergibt sich aus Volumenstrom und Dichte im Rücklauf )
P = qm Ãâ€â€? [hw(Tw,p) hk(Tk,p)]
qm = qv Ãâ€â€? rho(T,p)
E = V Ãâ€â€? rho(T,p) Ãâ€â€? [hw(Tw,p) â€â€Å“ hk(Tk,p)]
E - Wärmemenge
V - Volumen
P - Leistung
qV - Volumendurchfluss
qm - Massendurchfluss
rho - aktuelle Betriebsdichte
hw - Enthalpie im Wärmestrom
hk - Enthalpie im Kältestrom
Tw - Temperatur Warmwasser
Tk - Temperatur Kaltwasser
p - Druck
Stoffdaten:
1. Wasser:
--------------
Dichte: 0,999975 kg/dm³ (3,98 °C)
spezifische Wärmekapazität: 4183 J/(kg·K) (20 °C, 0,1 MPa)
temperaturabhängige Dichte - Spezifische Wärmekapazität:
0 °C - 0,99984 kg/dm³ - 4,218 kJ/kg/K
10 °C - 0,99970 kg/dm³ - 4,192 kJ/kg/K
20 °C - 0,99820 kg/dm³ - 4,182 kJ/kg/K
30 °C - 0,99564 kg/dm³ - 4,179 kJ/kg/K
40 °C - 0,99221 kg/dm³ - 4,179 kJ/kg/K
50 °C - 0,98803 kg/dm³ - 4,181 kJ/kg/K
60 °C - 0,98319 kg/dm³ - 4,184 kJ/kg/K
70 °C - 0,97776 kg/dm³ - 4,190 kJ/kg/K
80 °C - 0,97179 kg/dm³ - 4,196 kJ/kg/K
90 °C - 0,96530 kg/dm³ - 4,205 kJ/kg/K
100 °C - 0,95835 kg/dm³ - 4,216 kJ/kg/K
2. z.B 100 % Antifrogen (Propylenglykol)
---------------------------------------------------
Dichte bei 20 °C ca. 1,065 g/cm3
Spezifische Wärme bei 20 °C 3,4 kJ/kgK
temperaturabhängige Dichte - Spezifische Wärmekapazität:
0 °C - 1,077 kg/dm³ - 3,32 kJ/kg/K
10 °C - 1,071 kg/dm³ - 3,36 kJ/kg/K
20 °C - 1,065 kg/dm³ - 3,41 kJ/kg/K
30 °C - 1,058 kg/dm³ - 3,45 kJ/kg/K
40 °C - 1,052 kg/dm³ - 3,5 kJ/kg/K
50 °C - 1,045 kg/dm³ - 3,54 kJ/kg/K
60 °C - 1,038 kg/dm³ - 3,58 kJ/kg/K
70 °C - 1,031 kg/dm³ - 3,62 kJ/kg/K
90 °C - 1,016 kg/dm³ - 3,71 kJ/kg/K
100 °C - 1,099 kg/dm³ - 3,76 kJ/kg/K